Chcę sterować pompką cyrkulacyjną CWU zwykłym gniazdkiem czasowym, żeby chodziła rano i wieczorem; ma to sens czy lepiej ciągle na niskim biegu? bojler 140l, pętla ok. 15 m, rury ocieplone; potrzebny zawór zwrotny/termostat na powrocie, coś jeszcze?
Tak, timer ma sens, szczególnie przy ocieplonych rurach; ustaw 10–15 min przed typowym użyciem wody i wyłączaj w nocy. Dobrze dać termostat rurowy na powrocie (np. 40–45°C), wtedy pompka nie mieli bez sensu. Zawór zwrotny obowiązkowo.
dzięki @w.kowalik, pompka stara Grundfos UP, pętla do łazienki i kuchni, dzieci pobudka 6:30, wieczór kąpiele 19–21; zawór zwrotny chyba mam przy pompie, jak sprawdzić? termostat na powrocie mogę dołożyć, gdzie dokładnie go założyć?
Zamiast stałych godzin zrób przycisk przy łazience, który włącza smart-gniazdko na 3–5 minut; masz ciepłą wodę na żądanie i zero strat w dzień. U mnie Sonoff S26 + automatyczne wyłączenie po 180 s, działa super. Z ruchu też można, ale potrafi tykać przy kotach.
u mnie zwykły timer z marketu robi robotę od 3 lat, ustawione 5:30–7:30 i 18–22, reszta off, rachunki spadły, a komfort ok. najwazniejsze dobrze zaizolować powrót, bo inaczej grzejesz ściany zamiast wody
Jak masz małe dzieci, rozważ zawór mieszający przy zasobniku, żeby się nikt nie poparzył gdy pompka stoi i woda stoi gorętsza.
Robiłem testy u klienta: zasobnik 200 l, cyrkulacja 18 m PEX 20, pompa 15 W. Bez sterowania powrót trzymał ~42°C, straty dobowe ok. 2,5 kWh mimo grubego otulinu. Z termostatem rurowym na powrocie ustawionym na 43°C i timerem 6:00–8:00, 18:00–22:00 zużycie spadło do ~0,9 kWh/d, a komfort bez zmian. Montaż: termostat przed pompą na powrocie, docisk metalową obejmą, trochę pasty termoprzewodzącej pomaga. Histerezę ustaw na 3–5°C, żeby nie klikało co chwilę.
Pamiętaj o legionelli: jeśli pompka i woda stoją długo, raz w tygodniu podnieś na godzinę temperaturę zasobnika do 60°C i przepłucz wszystkie krany, szczególnie prysznic. W wielu kotłach jest program antylegionella, warto włączyć.
Wybierz gniazdko cyfrowe, nie mechaniczne, bo te mają skok 15 minut i mało precyzyjne są.
nie kombinuj, timer + izolacja i będzie git
Zawór zwrotny daj na powrocie za pompą, a dodatkowo zaworek dławiący, żeby grawitacja nie ciągnęła przy wyłączonej pompie.
Sprawdź czy gniazdko trzyma program po zaniku prądu, tanie potrafią się skasować i pompka nie ruszy.
Jaki dokładnie model tej Grundfosa, daj fotkę tabliczki?
super konkrety @ostrowski_1983, dzięki, termostat dam na powrocie przed pompką, rozumiem że ma odcinać zasilanie pompy, tak? i czy 43°C to dobry start dla 140l zbiornika, czy dać mniej, bo żona marznie jak długo czeka
Tak, termostat wpięty w zasilanie pompy, montuj na czystej rurze, obejma metalowa + pasta, dobrze zaizoluj. Ustaw 42–45°C i sprawdź, czy krany nie dostają letniej wody za szybko.
Ja zrobiłem czujnik drzwi łazienki + Shelly Plug, włącza pompę na 120 s i po sprawie. Żadnych godzin, działa gdy ktoś faktycznie wchodzi. Koszt niewielki, komfort duży.
Timer jest ok, ale ideał to czujnik przepływu na ciepłej wodzie, włącza cyrkulację gdy odkręcasz kran. Minusy: cena i montaż w istniejącej instalacji.
U mnie przycisk Xiaomi w korytarzu, jedno kliknięcie = 2 min pracy pompki, podwójne = 5 min jak pranie. Integracja z HA, żona zaakceptowała, rachunek niższy niż przy stałej cyrkulacji.
Jeśli rury cienko ocieplone, dołóż 20–25 mm otuliny kauczukowej na powrót, to zmniejszy straty bardziej niż kombinacje z timerem.
Uważaj na hałas pompy w nocy, niech harmonogram to omija